3종 연기감지기의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것으로 연결된 것… | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차
3종 연기감지기의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것으로 연결된 것은?
3종 연기감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 ( ㉠ )m 마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 ( ㉡ )m 마다 1개 이상으로 설치해야 한다.
1
㉠ 30, ㉡ 20
2
㉠ 15, ㉡ 10
3
㉠ 30, ㉡ 15
4
㉠ 20, ㉡ 10
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 연기감지기를 복도 및 통로에 설치할 때 1·2종은 보행거리 30m , 3종은 보행거리 20m 마다 1개 이상 설치하고, 계단 및 경사로에서는 1·2종은 수직거리 15m , 3종은 수직거리 10m 마다 1개 이상 설치한다. 따라서 3종의 경우 알맞게 연결된 것은 ㉠ 20, ㉡ 10이다. ㉠ 30, ㉡ 15는 1종·2종에 적용되는 값이다.