모두CBT

비상벨설비 또는 자동식사이렌설비에 사용하는 벨 등의 음향장치의 설치기준… | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차

비상벨설비 또는 자동식사이렌설비에 사용하는 벨 등의 음향장치의 설치기준이 틀린 것은?

1

음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상일 것

2

지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것

3

음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있도록 할 것

4

음향장치용 전원은 교류전압의 옥내간선으로 하고 배선은 다른 설비와 겸용으로 할 것

해설

비상경보설비의 화재안전기준상 음향장치용 전원은 교류전압의 옥내간선 으로 하고, 배선은 다른 설비와 겸용하지 않도록 규정한다. 따라서 배선을 다른 설비와 겸용으로 하라고 한 설명이 틀렸다. 나머지는 모두 기준에 부합한다: 음향장치 중심에서 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상 , 지구음향장치는 층마다 설치하되 각 부분에서 하나의 음향장치까지 수평거리 25m 이하 , 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 것.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.