모두CBT

자동화재속보설비 속보기의 예비전원을 병렬로 접속하는 경우 필요한 조치는? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차

자동화재속보설비 속보기의 예비전원을 병렬로 접속하는 경우 필요한 조치는?

1

접지 조치

2

자동 직류전환 조치

3

계속충전 유지조치

4

역충전 방지 조치

해설

자동화재속보설비 속보기의 형식승인 및 제품검사 기술기준에 따르면 예비전원은 원통밀폐형 니켈카드뮴축전지 등을 사용하며, 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 ④ 역충전 방지 조치를 하여야 한다.
축전지를 병렬 접속하면 전압이 높은 축전지에서 낮은 축전지로 전류가 흘러들어 역충전이 일어나고 전지 손상·발열의 원인이 되므로, 다이오드 등으로 역방향 전류를 차단한다.
같은 기준에서 예비전원의 안전장치를 설치하도록 함께 규정하고 있다.