단상변압기 권수비 a = 8이고, 1차 교류전압은 110V이다. 변압기… | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차

단상변압기 권수비 a=8a = 8이고, 1차 교류전압은 110V이다. 변압기 2차 전압을 단상 반파 정류회로를 이용하여 정류했을 때 발생하는 직류전압의 평균치는 약 몇 V인가?

1

6.39

2

6.29

3

6.19

4

6.88

해설

직류전압의 평균치는 약 6.19V이다.

권수비 a=V1V2a=\dfrac{V_1}{V_2} 이므로 2차 전압은
V2=1108=13.75V_2=\dfrac{110}{8}=13.75 V이다.

단상 반파 정류회로의 직류 평균전압은
Ed=2 Vπ=0.45VE_d=\dfrac{\sqrt{2}\,V}{\pi}=0.45V
이므로
Ed=0.45×13.75≈6.19E_d=0.45\times 13.75\approx 6.19 V이다.

단상 전파 정류였다면 0.9V≈12.40.9V\approx 12.4 V가 되어 값이 2배가 된다.