변류기에 결선된 전류계가 고장이 나서 교환하는 경우 옳은 방법은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차
변류기에 결선된 전류계가 고장이 나서 교환하는 경우 옳은 방법은?
1
변류기의 2차를 접지시키고 한다.
2
변류기의 2차를 단락시키고 한다.
3
변류기에 피뢰기를 달고 한다.
4
변류기의 2차를 개방시키고 한다.
해설
변류기(CT)는 1차가 선로에 직렬로 들어가 있어 통전 중 2차를 개방하면 2차 기전력을 상쇄할 전류가 없어져 철심이 포화되고 고전압이 유기되어 절연파괴·감전 위험이 있다. 따라서 전류계를 교환할 때는 ② 2차 측을 단락시킨 뒤 작업해야 한다. ④ 2차 개방은 절대 금지 사항이며, 2차 접지는 상시 보호접지일 뿐 개방 방지 대책이 되지 못한다.