모두CBT

변류기에 결선된 전류계가 고장이 나서 교환하는 경우 옳은 방법은? | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차

변류기에 결선된 전류계가 고장이 나서 교환하는 경우 옳은 방법은?

1

변류기의 2차를 접지시키고 한다.

2

변류기의 2차를 단락시키고 한다.

3

변류기에 피뢰기를 달고 한다.

4

변류기의 2차를 개방시키고 한다.

해설

변류기(CT)는 1차가 선로에 직렬로 들어가 있어 통전 중 2차를 개방 하면 2차 기전력을 상쇄할 전류가 없어져 철심이 포화되고 고전압이 유기 되어 절연파괴·감전 위험이 있다. 따라서 전류계를 교환할 때는 2차 측을 단락 시킨 뒤 작업해야 한다. 2차 개방은 절대 금지 사항이며, 2차 접지는 상시 보호접지일 뿐 개방 방지 대책이 되지 못한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.