모두CBT

자동화재탐지설비의 GP형 수신기에 감지기 회로의 배선을 접속하려고 할 … | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차

자동화재탐지설비의 GP형 수신기에 감지기 회로의 배선을 접속하려고 할 때 경계구역이 15개인 경우 필요한 공통선의 최소 개수는?

1

4

2

3

3

1

4

2

해설

자동화재탐지설비의 화재안전기준상 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하이다. 경계구역이 15개이므로 필요한 공통선 수는 157=2.14\dfrac{15}{7}=2.14 → 올림하여 3개가 된다. 따라서 필요한 공통선의 최소 개수는 3개이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.