자동화재탐지설비의 GP형 수신기에 감지기 회로의 배선을 접속하려고 할 … | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차
자동화재탐지설비의 GP형 수신기에 감지기 회로의 배선을 접속하려고 할 때 경계구역이 15개인 경우 필요한 공통선의 최소 개수는?
1
4
2
3
3
1
4
2
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하이다. 경계구역이 15개이므로 필요한 공통선 수는 → 올림하여 3개가 된다. 따라서 필요한 공통선의 최소 개수는 3개이다.