비상방송설비의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차
비상방송설비의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
다른 방송설비와 공용하는 경우에는 화재 시 비상경보외의 방송을 차단 할 수 있는 구조로 하여야 한다.
2
확성기의 음성입력은 실외에 설치한 경우 3W 이상이어야 한다.
3
비상방송설비의 축전지는 감시상태를 10분간 지속한 후 유효하게 60분 이상 경보할 수 있어야 한다.
4
음량조정기의 배선은 3선식으로 한다.
해설
비상방송설비의 화재안전기준상 예비전원(축전지)은 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 용량이어야 한다. ③ 감시 10분·경보 60분은 두 값이 서로 뒤바뀐 서술이므로 틀린 것이다.
나머지는 옳다. ② 확성기 음성입력은 실외 3W 이상(실내는 1W 이상)이고, ④ 음량조정기를 설치하는 경우 배선은 3선식으로 하며, ① 다른 방송설비와 공용할 때는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조여야 한다.