변압기의 내부고장 보호에 사용되는 계전기는 다음 중 어느 것인가? | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차
변압기의 내부고장 보호에 사용되는 계전기는 다음 중 어느 것인가?
1
고전압 계전기
2
비율차등 계전기
3
압력 계전기
4
저전압 계전기
해설
변압기 1차측과 2차측 전류의 차 를 이용해 권선 층간단락·지락 등 내부고장 을 검출하는 것이 차동계전기이며, 여자돌입전류나 변류기 오차로 인한 오동작을 막기 위해 억제코일을 둔 것이 비율차동(차등) 계전기이다. 변압기의 내부고장 보호에 사용되는 계전기는 이 비율차동(차등) 계전기이다. 고전압 계전기와 저전압 계전기는 전압 이상을 감시할 뿐 내부고장 보호용이 아니다.