자동화재탐지설비 수신기의 구조 기준 중 정격전압이 몇 V를 넘는 기구의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 하는가?
300
60
30
100
수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준은 정격전압이 60V를 넘는 기구의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하도록 규정한다.따라서 ② 60이 정답이다. 이는 감전 방지를 위한 규정으로, 다른 소방용 기기의 형식승인 기술기준에서도 동일하게 적용된다.