비상콘센트설비의 전원부와 외함사이의 절연저항은 전원부와 외함사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 몇 MΩ 이상이어야 하는가?
1
10
2
15
3
25
4
20
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준은 절연저항을 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 20MΩ 이상이 되도록 규정한다. 따라서 ④ 20이 정답이다. 절연내력은 정격전압 150V 이하는 1,000V, 150V 초과는 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하여 1분 이상 견디는 것이어야 한다.