모두CBT

무선통신보조설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은? (단, 위험물 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차

무선통신보조설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설은 제외한다.)

1

지하가 중 터널로서 길이가 1000m1000m 이상인 것

2

지하층의 층수가 33층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1000m21000m^2 이상인 것은 지하층의 모든 층

3

층수가 3030층 이상인 것으로서 1515층 이상 부분의 모든 층

4

지하가(터널은 제외)로서 연면적 500m2500m^2 이상인 것

해설

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령상 무선통신보조설비 설치대상은 ① 지하가(터널 제외)로서 연면적 1,000m2m^2 이상, ② 지하층의 바닥면적 합계가 3,000m2m^2 이상인 것의 지하층 모든 층, ③ 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층 바닥면적 합계가 1,000m2m^2 이상인 것은 지하층의 모든 층, ④ 지하가 중 터널로서 길이 500m 이상, ⑤ 층수가 30층 이상인 것으로서 16층 이상 부분의 모든 층 등이다.
따라서 ② 지하층 층수 3층 이상이고 지하층 바닥면적 합계 1,000m2m^2 이상인 것은 지하층 모든 층이 옳다. ① 터널은 500m 이상, ③ 30층 이상은 16층 이상 부분, ④ 지하가는 연면적 1,000m2m^2 이상이어야 하므로 모두 수치가 틀리다.