모두CBT

비상벨 설비 또는 자동사이렌설비의 지구 음향 장치는 특정소방대상물의 층… | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차

비상벨 설비 또는 자동사이렌설비의 지구 음향 장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 음향장치까지의 수평거리가 몇 m 이하가 되도록 하여야 하는가?

1

40

2

50

3

15

4

25

해설

비상경보설비(비상벨설비·자동사이렌설비)의 화재안전기준은 지구음향장치를 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 층의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하 가 되도록 규정한다. 따라서 음향장치까지의 수평거리는 25m 이하이다. 이 25m 기준은 자동화재탐지설비의 지구음향장치 및 발신기 설치기준과도 동일하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.