피난구유도등의 설치제외 기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차
피난구유도등의 설치제외 기준 중 틀린 것은?
1
거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구
2
출입구가 이상 있는 거실로서 그 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 m 이하인 경우에는 주된 출입구 개소외의 출입구 (유도표지가 부착된 출입구)
3
바닥면적이 m 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구(외부의 식별이 용이하지 않은 경우에 한함)
4
거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 m 이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 거실의 출입구
해설
틀린 것은 바닥면적이 500㎡ 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구(외부의 식별이 용이하지 않은 경우)를 설치제외 대상으로 든 설명이다.
유도등 및 유도표지의 화재안전기준상 피난구유도등 설치제외 대상은 바닥면적 1,000㎡ 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구이며, 그것도 외부의 식별이 용이한 경우에 한한다.
따라서 면적 기준과 조건이 모두 어긋난 위 설명은 틀렸다. 거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구, 보행거리가 20m 이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 거실의 출입구, 출입구 3 이상인 거실에서 보행거리 30m 이하일 때 주된 출입구 2개소 외의 출입구는 모두 제외 대상이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요