모두CBT

특정소방대상물의 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 비상조명등을 60분… | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차

특정소방대상물의 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는 경우가 아닌 것은? (법령 개정되어서 풀 수 없음)

1

지하가 터널로서 길이 500m 이상

2

지하층 또는 무창층으로서 용도가 여객자동차터미널ㆍ지하역사 또는 지하상가

3

지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장ㆍ소매시장

4

지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층

해설

지하가 터널로서 길이 500m 이상인 경우는 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는 대상에 포함되지 않는다(출제 당시 기준).

비상조명등의 화재안전기준상 비상전원 용량은 원칙적으로 20분 이상이나, ㉠ 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층, ㉡ 지하층ㆍ무창층으로서 용도가 도매시장ㆍ소매시장ㆍ여객자동차터미널ㆍ지하역사ㆍ지하상가인 경우에는 피난층에 이르는 부분을 60분 이상 작동시킬 수 있어야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기