감지기의 설치기준 중 옳은 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차
감지기의 설치기준 중 옳은 것은?
1
정온식 감지기는 주방ㆍ보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 30℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
2
스포트형 감지기는 15° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
3
보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상 시 최고 온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
4
공기관식 차동식분포형 감지기의 검출부는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준에서 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상 시 최고 온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치하도록 규정하므로 ③ 보상식 스포트형 감지기 지문이 옳다.
① 정온식 감지기는 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것이어야 하므로 30℃는 틀리고, ② 스포트형 감지기는 45° 이상 경사되지 않게 부착해야 하며, ④ 공기관식 차동식분포형 감지기의 검출부는 5° 이상 경사되지 않게 부착해야 한다.