그림과 같은 반파정류회로에 스위치 A를 사용하여 부하 저항 R_L을 떼… | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차

그림과 같은 반파정류회로에 스위치 AA를 사용하여 부하 저항 RLR_L을 떼어 냈을 경우, 콘덴서 CC의 충전전압은 몇 VV인가?
AC100V100 : 24CARL

1

24π24\pi

2

12π12\pi

3

24224\sqrt{2}

4

12212\sqrt{2}

해설

콘덴서 C의 충전전압은 24224\sqrt{2} V이다.

부하 RLR_L을 떼어내면 콘덴서를 방전시킬 경로가 없으므로, 콘덴서는 정류된 전압의 최대값까지 충전된 뒤 그대로 유지된다.

변압기 권수비가 100:24이고 1차가 100V이므로 2차 실효값은
100×24100=24100\times\dfrac{24}{100}=24
V이고, 최대값은
Vm=2 V=242V_m=\sqrt{2}\,V=24\sqrt{2}
V이다. 부하가 연결되어 있으면 방전으로 평균값이 낮아지지만, 무부하에서는 최대값 그대로 유지된다는 점이 핵심이다.