비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연내력 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
절연내력은 전원부와 외함 사이에 정격 전압이 150V 이하인 경우에는 ( ㉠ )V의 실효전압을. 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 ( ㉡ )를 곱하여 1000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것

1

㉠ 500, ㉡ 3

2

㉠ 1,000, ㉡ 3

3

㉠ 1,000, ㉡ 2

4

㉠ 500, ㉡ 2

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원부와 외함 사이의 절연내력은 정격전압이 150V 이하인 경우 1,000V 의 실효전압을, 150V를 초과하는 경우 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것이어야 한다. 예를 들어 정격전압이 220V이면 시험전압은 220×2+1,000=1,440220 \times 2 + 1{,}000 = 1{,}440 V이다. 따라서 괄호 안에 들어갈 값은 ㉠ 1,000, ㉡ 2이다.