비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연내력 기준 중 다음 ( ) 안… | [소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차
비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연내력 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
절연내력은 전원부와 외함 사이에 정격 전압이 150V 이하인 경우에는 ( ㉠ )V의 실효전압을. 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 ( ㉡ )를 곱하여 1000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것
1
㉠ 500, ㉡ 3
2
㉠ 1,000, ㉡ 3
3
㉠ 1,000, ㉡ 2
4
㉠ 500, ㉡ 2
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원부와 외함 사이의 절연내력은 정격전압이 150V 이하인 경우 1,000V 의 실효전압을, 150V를 초과하는 경우 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것이어야 한다. 예를 들어 정격전압이 220V이면 시험전압은 V이다. 따라서 괄호 안에 들어갈 값은 ㉠ 1,000, ㉡ 2이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.