비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연내력 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
절연내력은 전원부와 외함 사이에 정격 전압이 150V 이하인 경우에는 ( ㉠ )V의 실효전압을. 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 ( ㉡ )를 곱하여 1000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것

1

㉠ 500, ㉡ 3

2

㉠ 1,000, ㉡ 3

3

㉠ 1,000, ㉡ 2

4

㉠ 500, ㉡ 2

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원부와 외함 사이의 절연내력은 정격전압이 150V 이하인 경우 1,000V의 실효전압을, 150V를 초과하는 경우 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것이어야 한다. 예를 들어 정격전압이 220V이면 시험전압은 220×2+1,000=1,440220 \times 2 + 1{,}000 = 1{,}440 V이다. 따라서 ③ ㉠ 1,000, ㉡ 2가 옳다.