모두CBT

비상방송설비 음향장치의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (법령변경으로 문 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차

비상방송설비 음향장치의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (법령변경으로 문제 수정)
음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 (㉠)선식으로 할 것
조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8미터 이상 (㉡)미터 이하의 높이에 설치할 것

1

㉠ 3, ㉡ 1.5

2

㉠ 2, ㉡ 1.5

3

㉠ 2, ㉡ 2.5

4

㉠ 3, ㉡ 2.5

해설

비상방송설비의 화재안전기준에 따라 음량조정기를 설치하는 경우 그 배선은 3선식으로 하여야 하며, 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치하여야 한다. 3선식은 공통선·업무용(음량조정)선·비상용선을 분리하여, 음량을 줄여 놓은 상태에서도 화재 시 최대 음량으로 방송할 수 있게 하기 위한 것이다. 따라서 ① ㉠ 3, ㉡ 1.5가 정답이다.