피난기구의 설치기준 중 틀린 것은?

1

다수인피난장비 보관실은 건물 외측보다 돌출되지 아니하고, 빗물∙먼지 등으로부터 장비를 보호할 수 있는 구조이어야 한다.

2

승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식 사다리의 착지점과 하강구는 상호 수평거리 15cm 이상의 간격을 두어야 한다.

3

피난기구를 설치하는 개구부는 서로 동일 직선상이 아닌 위치에 있을 것. 다만, 피난교∙피난용트랩∙간이완강기∙아파트에 설치되는 피난기구(다수인 피난장비는 제외) 기타 피난 상 지장이 없는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.

4

4층 이상의 층에 하향식 피난구용 내림식 사다리를 설치하는 경우에는 금속성 고정 사다리를 설치하고, 당해 고정사다리에는 쉽게 피난할 수 있는 구조의 노대를 설치하여야 한다.

해설

피난기구의 화재안전기준상 4층 이상의 층에 피난사다리(하향식 피난구용 내림식사다리는 제외)를 설치하는 경우에 금속성 고정사다리를 설치하고 그 고정사다리에 노대를 설치하도록 규정한다. ④는 제외 대상인 하향식 피난구용 내림식 사다리에 이 기준을 적용하고 있어 잘못된 것으로 정답이다.
나머지 ①②③은 다수인피난장비 보관실 구조, 승강식피난기·하향식 내림식 사다리 착지점과 하강구의 수평거리 15cm 이상, 개구부의 동일 직선상 배치 금지 등 옳은 기준이다.