소방시설공사업법령상 상주 공사감리 대상 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 2회차

소방시설공사업법령상 상주 공사감리 대상 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
- 연면적 (㉠)m2m^2 이상의 특정소방 대상물(아파트는 제외)에 대한 소방시설의 공사
- 지하층을 포함한 총수가 (㉡)층 이상으로서 (㉢)세대 이상인 아파트에 대한 소방시설의 공사

1

㉠ 10,000, ㉡ 16, ㉢ 500

2

㉠ 30,000, ㉡ 11, ㉢ 600

3

㉠ 10,000, ㉡ 11, ㉢ 600

4

㉠ 30,000, ㉡ 16, ㉢ 500

해설

소방시설공사업법령상 상주 공사감리 대상은 ④ 연면적 30,000m² 이상의 특정소방대상물(아파트 제외)에 대한 소방시설 공사와, 지하층을 포함한 층수가 16층 이상으로서 500세대 이상인 아파트에 대한 소방시설 공사이다. 따라서 ㉠ 30,000, ㉡ 16, ㉢ 500이 옳다.
이보다 규모가 작은 공사는 상주가 아닌 일반 공사감리 대상에 해당한다.