화재예방, 소방시설 설치∙유지 및 안전관리에 관한 법령상 비상경보설비를 설치하여야 할 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 2회차
화재예방, 소방시설 설치∙유지 및 안전관리에 관한 법령상 비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은? (단, 지하구 모래∙석재 등 불연재료 창고 및 위험물 저장∙처리 시설 중 가스시설은 제외한다.)
1
지하가 중 터널로서 길이가 이상인 것
2
명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장
3
지하층 또는 무창층의 바닥면적이 이상인 것
4
연면적이 이상인 것
해설
비상경보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은 연면적이 400m² 이상인 것이다. 나머지는 기준 수치가 틀리다. 지하가 중 터널은 길이 500m 이상, 옥내 작업장은 50명 이상의 근로자가 작업하는 경우, 지하층 또는 무창층의 바닥면적은 150m² 이상(공연장은 100m² 이상)이 각각 올바른 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.