비상조명등의 일반구조 기준 중 틀린 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 1회차

비상조명등의 일반구조 기준 중 틀린 것은?

1

사용전압은 300V300V 이하이어야 한다. 다만, 충전부가 노출되지 아니한 것은 300V300V를 초과할 수 있다.

2

전선의 굵기가 인출선인 경우에는 단면적이 0.75mm20.75mm^2 이상, 인출선외의 경우에는 단면적이 0.5mm20.5mm^2 이상이어야 한다.

3

상용전원전압의 130130% 범위 안에서는 비상조명등 내부의 온도상승이 그 기능에 지장을 주거나 위해를 발생시킬 염려가 없어야 한다.

4

인출선의 길이는 전선인출 부분으로부터 150mm150mm 이상이어야 한다. 다만, 인출선으로 하지 아니할 경우에는 풀어지지 아니하는 방법으로 전선을 쉽고 확실하게 부착할 수 있도록 접속단자를 설치하여야 한다.

해설

비상조명등의 일반구조 기준상, 온도상승 시험은 상용전원전압의 110% 범위 안에서 비상조명등 내부의 온도상승이 그 기능에 지장을 주거나 위해를 발생시킬 염려가 없어야 한다. ③ 보기는 이를 130%로 잘못 기술하였으므로 틀린 것이다.
① 사용전압 300V 이하, ② 인출선 0.75mm² 이상·기타 0.5mm² 이상, ④ 인출선 길이 150mm 이상은 모두 기준에 부합한다.