비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연 내력 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
전원부와 외함 사이에 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 ( ㉠ )을(를) 곱하여 ( ㉡ )을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것
1
㉠ 2, ㉡ 1,000
2
㉠ 2, ㉡ 1,500
3
㉠ 3, ㉡ 1,500
4
㉠ 3, ㉡ 1,000
해설
비상콘센트설비 전원부와 외함 사이의 절연내력 시험 기준은, 정격전압 150V 미만인 경우 실효전압 1,000V, 정격전압 150V 이상인 경우 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하여 1분 이상 견디는 것으로 한다. 따라서 ㉠은 2, ㉡은 1,000으로 정답은 ①이다.