모두CBT

수신기의 구조 및 일반기능에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, 간이형수신기는 제외한다 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 1회차

수신기의 구조 및 일반기능에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, 간이형수신기는 제외한다.)

1

화재신호를 수신하는 경우 P형, P형복합식, GP형, GP형복합식, R형, R형복합식, GR형 또는 GR형복합식의 수신기에 있어서는 2이상의 지구표시장치에 의하여 각각 화재를 표시할 수 있어야 한다.

2

정격전압이 60V를 넘는 기구의 급속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다.

3

수신기(1회선용은 제외한다)는 2회선이 동시에 작동하여도 화재표시가 되어야 하며, 감지기의 감지 또는 발신기의 발신개시로부터 P형, P형복합식, GP형, GP형복합식, R형, R형복합식 수신기의 수신완료까지의 소요시간은 5초(축적형의 경우에는 60초)이내이어야 한다.

4

수신기의 외부배선 연결용 단자에 있어서 공통신호선용 단자는 10개 회로마다 1개 이상 설치하여야 한다.

해설

수신기의 외부배선 연결용 단자 중 공통신호선용 단자는 77개 회로마다 1개 이상 설치하여야 한다. ④는 이를 "10개 회로마다 1개 이상"으로 서술하였으므로 틀린 설명이어서 정답이다. ① 2 이상의 지구표시장치 각각 화재표시, ② 정격전압 60V 초과 기구 금속제 외함의 접지단자, ③ 수신완료 소요시간 5초(축적형 60초) 이내는 모두 옳은 기준이다.