소방기본법령상 소방용수시설별 설치기준 중 옳은 것은?

1

급수탑 급수배관의 구경은 65mm 이상으로 하고, 개폐밸브는 지상에서 0.8m 이상, 1.5m 이하의 위치에 설치하도록 할 것

2

저수조는 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이상일 것

3

소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고, 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 50mm로 할 것

4

저수조 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60cm 이상일 것

해설

소방기본법령상 저수조의 흡수관 투입구는 그 한 변 또는 지름이 소방차의 흡수관을 넣을 수 있는 크기여야 하므로, 사각형인 경우 한 변의 길이가 60cm 이상, 원형인 경우 지름이 60cm 이상이어야 한다는 기준이 옳다. 급수탑의 급수배관 구경은 100mm 이상, 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하에 설치하므로 틀리고, 저수조의 지면으로부터 낙차는 4.5m 이하여야 하며, 소화전 연결금속구의 구경은 65mm이므로 모두 옳지 않다.