소방기본법령상 소방용수시설별 설치기준 중 옳은 것은?

1

급수탑 급수배관의 구경은 65mm 이상으로 하고, 개폐밸브는 지상에서 0.8m 이상, 1.5m 이하의 위치에 설치하도록 할 것

2

저수조는 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이상일 것

3

소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고, 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 50mm로 할 것

4

저수조 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60cm 이상일 것

해설

소방기본법령상 저수조의 흡수관 투입구는 그 한 변 또는 지름이 소방차의 흡수관을 넣을 수 있는 크기여야 하므로, ④ 사각형인 경우 한 변의 길이가 60cm 이상, 원형인 경우 지름이 60cm 이상이어야 한다는 기준이 옳다.
① 급수탑의 급수배관 구경은 100mm 이상, 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하에 설치하므로 틀리고, ② 저수조의 지면으로부터 낙차는 4.5m 이하여야 하며, ③ 소화전 연결금속구의 구경은 65mm이므로 모두 옳지 않다.