자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 자동화재속보설비의 속보기의 외함에 합성수지를 사용할 경우 외함의 최소 두께(mm)는?
1
7
2
1.2
3
6.4
4
3
해설
자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 속보기의 외함은 강판을 사용할 경우 두께 1.2mm 이상 , 합성수지를 사용할 경우 두께 3mm 이상 이어야 한다. 따라서 합성수지 외함의 최소 두께는 3mm이다. 1.2mm는 강판의 기준값이므로 혼동하지 않아야 한다.