1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 3회차
다음 중 전산실, 통신 기기실 등에서의 소화에 가장 적합한 것은?
1
옥내소화전설비
2
분말소화설비
3
스프링클러설비
4
할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비
해설
전산실·통신기기실은 전기설비와 정밀기기가 밀집한 장소로, 소화 후 잔유물이 남지 않고 비전도성 이며 기기를 손상시키지 않는 약제가 요구된다. 따라서 이러한 장소의 소화에 가장 적합한 것은 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비이다. 옥내소화전설비·스프링클러설비는 물에 의한 수손·감전 우려가 있고, 분말소화설비는 분말 잔재 가 기기 접점을 오염시켜 부적합하다.