비상방송설비의 배선에 대한 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 2회차
비상방송설비의 배선에 대한 설치기준으로 틀린 것은?
1
화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것
2
부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1MΩ 이상이 되도록 할 것
3
전원회로의 배선은 옥내소화전설비의 화재안전기준에 따른 내화배선으로 설치할 것
4
배선은 다른 용도의 전선과 동일한 관, 덕트, 몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것
해설
비상방송설비의 화재안전기준에서 배선을 다른 용도의 전선과 동일한 관, 덕트, 몰드 또는 풀박스 등에 설치한다는 설명이 틀린 내용이다.
화재안전기준은 배선을 다른 용도의 전선과 동일한 관·덕트·몰드 또는 풀박스 등에 설치하지 않도록 규정하고 있다. 다만 60V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같은 경우에는 예외로 인정된다.
- 절연저항 — 직류 250V 절연저항측정기로 1경계구역마다 측정하여 0.1MΩ 이상
- 전원회로 배선 — 옥내소화전설비의 화재안전기준에 따른 내화배선(그 밖의 배선은 내화 또는 내열배선)