연면적이 1{,}000m^2 이상인 건축물에 설치하는 방화벽이 갖 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 2회차

연면적이 1,000m21{,}000m^2 이상인 건축물에 설치하는 방화벽이 갖추어야 할 기준으로 틀린 것은?

1

방화벽에 설치하는 출입문의 너비는 2.5m2.5m 이하로 할 것

2

내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것

3

방화벽이 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.1m0.1m 이상 튀어 나오게 할 것

4

방화벽에 설치하는 출입문의 높이는 2.5m2.5m 이하로 할 것

해설

건축법령상 연면적 1,000m21{,}000m^2 이상 건축물에 설치하는 방화벽은 (가) 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것, (나) 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어나오게 할 것, (다) 출입문의 너비 및 높이를 각각 2.5m 이하로 하고 60분+방화문 또는 60분 방화문을 설치할 것을 요구한다.
따라서 돌출 치수를 0.1m0.1m 이상으로 제시한 ③ 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 외벽면 및 지붕면으로부터 0.1m 이상 튀어 나오게 할 것이 기준에 어긋나 정답이다.
① 출입문 너비 2.5m 이하, ② 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조, ④ 출입문 높이 2.5m 이하는 모두 기준에 부합한다.