3상 유도전동기가 중부하로 운전되던 중 1선이 절단되면 어떻게 되는가? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 1회차

3상 유도전동기가 중부하로 운전되던 중 1선이 절단되면 어떻게 되는가?

1

전류가 증가한 상태에서 회전이 계속된다.

2

속도가 증가하고 부하전류가 급상승한다.

3

속도가 감소하고 부하전류가 급상승한다.

4

전류가 감소한 상태에서 회전이 계속된다.

해설

3상 유도전동기가 운전 중 1선이 절단되면 단상운전(결상) 상태가 되어 회전자계가 약해지고 발생 토크가 크게 감소한다.
부하 토크는 그대로이므로 속도가 감소하고 슬립이 커지며, 남은 두 상에 전류가 몰려 부하전류가 급상승해 권선 소손으로 이어진다.
따라서 ③ 속도가 감소하고 부하전류가 급상승한다.가 정답이며, 이 때문에 결상보호(단상운전 방지) 계전기를 설치한다.