「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제35조에 따른 관리의 권원이… | [소방설비기사(전기) 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 3회차
「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제35조에 따른 관리의 권원이 분리된 특정소방대상물에 해당하는 것으로 옳지 않은 것은?
1
지상 층, 연면적 만 [m²]인 일반 업무시설
2
연면적이 만 [m²] 이상인 복합건축물
3
지하층을 제외한 층수가 층 이상인 복합건축물
4
지하의 인공구조물 안에 설치된 상점 및 사무실이 연속하여 지하도에 접하여 설치된 지하가
해설
「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」에 따른 관리의 권원이 분리된 특정소방대상물은 연면적 3만 [m²] 이상 인 복합건축물, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상 인 복합건축물, 지하가 , 그리고 판매시설 중 도매시장·소매시장·전통시장이다. 지상 5층, 연면적 1만 [m²]인 일반 업무시설은 복합건축물이 아니고 규모 요건도 충족하지 않으므로, 해당하지 않는 것은 이 일반 업무시설이다.