모두CBT

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 스프링클러설비… | [소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외한다.)

1

숙박이 가능한 수련시설 용도로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 600m2600m^2 이상인 것은 모든 층

2

복합건축물로서 연면적 3,500m23{,}500m^2 이상인 경우에는 모든 층

3

판매시설, 운수시설 및 창고시설(물류터미널에 한정)로서 바닥면적의 합계가 5,000m25{,}000m^2 이상이거나 수용인원이 500명 이상인 경우에는 모든 층

4

창고시설(물류터미널은 제외)로서 바닥면적 합계가 5,000m25{,}000m^2 이상인 경우에는 모든 층

해설

틀린 기준은 복합건축물로서 연면적 3,500 m2m^2 이상인 경우 모든 층이다.

복합건축물로서 스프링클러설비를 모든 층에 설치하여야 하는 기준은 연면적 5,000m25{,}000m^2 이상인 경우이다.

따라서 연면적을 3,500m23{,}500m^2 이상으로 제시한 기준은 틀렸다.

숙박 가능 수련시설 600m2600m^2 이상, 판매·운수·물류터미널 창고시설 5,000m25{,}000m^2 이상 또는 수용인원 500명 이상, 물류터미널 제외 창고시설 5,000m25{,}000m^2 이상은 모두 옳은 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.