화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 단독경보형 감… | [소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차
화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 단독경보형 감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?
1
연면적 미만의 기숙사
2
연면적 미만의 아파트
3
연면적 미만의 숙박시설
4
교육연구시설 또는 수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 미만인 것
해설
이 문항은 확정답안에서 복수정답으로 처리된 문항입니다. 「연면적 600m2 미만의 기숙사」와 「연면적 1000m2 미만의 아파트」가 모두 정답으로 인정되었습니다. 여기서는 채점을 위해 한 선택지만 정답으로 두었으니, 다른 하나를 고르셨더라도 틀린 판단이 아닙니다.
단독경보형 감지기 설치대상인 기숙사는 연면적 1,000m² 미만인 것이다. 따라서 연면적 600m² 미만의 기숙사라는 기준은 틀린 것이며, 옳게는 1,000m² 미만이다. 나머지는 기준과 일치한다. 연면적 1,000m² 미만의 아파트등, 연면적 600m² 미만의 숙박시설, 교육연구시설 또는 수련시설 내 합숙소·기숙사로서 연면적 2,000m² 미만인 것은 모두 설치대상이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.