모두CBT

단상변압기 3대를 △결선하여 부하에 전력을 공급하고 있는 중 변압기 1… | [소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차

단상변압기 3대를 △결선하여 부하에 전력을 공급하고 있는 중 변압기 1대가 고장 나서 V결선으로 바꾼 경우에 고장 전과 비교하여 몇 % 출력을 낼 수 있는가?

1

57.7

2

86.6

3

50

4

70.7

해설

단상변압기 3대를 △\triangle 결선한 출력에 대해, 1대가 고장 나 2대만으로 V결선하면 출력은 3 P3P=13=0.577\dfrac{\sqrt{3}\,P}{3P} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = 0.577 , 즉 57.7%가 된다. 따라서 고장 전과 비교하여 낼 수 있는 출력은 57.7%이다. 참고로 86.6%는 남은 변압기 2대 용량 대비 실제 출력의 비인 이용률로, 출제에서 묻는 값과 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.