비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비의 전원회로 배선 중 내열배선에 사용하는 전선의 종류가 아닌 것은?

1

0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블

2

450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선

3

600V 1종 비닐절연전선

4

버스덕트(Bus Duct)

해설

비상경보설비의 화재안전기준에서 내열배선에 사용하는 전선의 종류에는 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블, 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선, 버스덕트 등이 포함되며, 비닐절연전선은 600V 2종 비닐절연전선(HIV)이 해당한다. 600V 1종 비닐절연전선(IV)은 내열배선용 전선 종류에 포함되지 않는 전선이다.