비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 몇 ㏁ 이상 이어야 하는가?

1

50

2

20

3

30

4

40

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준에 따르면 전원부와 외함 사이의 절연저항은 500V 절연저항계로 측정할 때 20㏁ 이상이어야 한다. 따라서 정답은 ② 20이다.