비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트의 시설기준에 적합하지 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 1회차
비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트의 시설기준에 적합하지 않은 것은?
1
바닥면적의 합계가 인 지하층의 수평거리 마다 추가로 설치한 경우
2
바닥면적의 합계가 인 지하상가의 수평거리 마다 추가 설치된 경우
3
바닥면적이 인 층의 계단의 출입구로부터 에 설치된 경우
4
바닥으로부터 높이 에 움직이지 않게 고정시켜 설치된 경우
해설
적합하지 않은 것은 바닥면적 합계 인 지하상가에 수평거리 30m 마다 추가 설치한 경우이다.
비상콘센트설비의 화재안전기준상 비상콘센트의 수평거리 배치는 지하상가 또는 지하층 바닥면적 합계가 이상인 것은 수평거리 25m 마다, 그 밖의 것은 수평거리 50m 마다 추가로 설치한다.
바닥면적 합계 인 지하상가는 이상이므로 수평거리 25m 기준을 적용해야 하는데, 30m 마다 설치하면 기준을 초과하여 부적합하다.
지하층은 50m 기준이므로 40m 마다 설치는 오히려 촘촘하여 적합하고, 계단 출입구로부터 5m 이내(4m) 설치, 바닥으로부터 사이() 설치는 모두 기준에 맞는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.