비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트의 시설기준에 적합하지 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 1회차
비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트의 시설기준에 적합하지 않은 것은?
1
바닥면적의 합계가 인 지하층의 수평거리 마다 추가로 설치한 경우
2
바닥면적의 합계가 인 지하상가의 수평거리 마다 추가 설치된 경우
3
바닥면적이 인 층의 계단의 출입구로부터 에 설치된 경우
4
바닥으로부터 높이 에 움직이지 않게 고정시켜 설치된 경우
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준상 비상콘센트의 수평거리 배치는 지하상가 또는 지하층 바닥면적 합계가 이상인 것은 수평거리 마다, 그 밖의 것은 수평거리 마다 추가로 설치한다.
② 바닥면적 합계 인 지하상가는 이상이므로 수평거리 기준을 적용해야 하는데, 마다 설치하면 기준을 초과하여 부적합하다. 따라서 적합하지 않은 것은 ②이다.
① 지하층은 기준이므로 마다 설치는 오히려 촘촘하여 적합하고, ③ 계단 출입구로부터 이내() 설치, ④ 바닥으로부터 사이() 설치는 모두 기준에 맞는다.