비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 바닥면적이 450m2450m^2일 경우 단독경보형감지기의 최소 설치개수는?

1

4개

2

1개

3

3개

4

2개

해설

단독경보형감지기는 각 실(이웃하는 실내 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고 벽체 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호 유통되는 경우 하나의 실로 봄)마다 설치하되, 바닥면적이 150㎡를 초과하는 경우에는 150㎡마다 1개 이상 설치하여야 한다. 바닥면적 450㎡이면 450÷150=3450 \div 150 = 3 이므로 최소 설치개수는 3개이다.