비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따른 비상조명등의 시설기준에 적합하지 않 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 1회차
비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따른 비상조명등의 시설기준에 적합하지 않은 것은?
1
특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도·계단 및 그 밖의 통로에 설치하였다.
2
예비전원을 내장하는 비상조명등에 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치하였다.
3
예비전원을 내장하는 비상조명등에 해당 조명등을 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치를 내장하도록 하였다.
4
조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 0.5lx가 되도록 하였다.
해설
비상조명등의 화재안전기준상 비상조명등의 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 1lx 이상이 되도록 하여야 한다. 따라서 '0.5lx가 되도록 하였다'는 기준 미달로 적합하지 않다. 설치 장소(각 거실과 지상에 이르는 복도·계단·통로), 점검스위치, 축전지·예비전원 충전장치 내장은 모두 기준에 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.