모두CBT

그림과 같이 전류계 A_1, A_2를 접속할 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 1회차

그림과 같이 전류계 A1A_1, A2A_2를 접속할 경우 A1A_1은 25A, A2A_2는 5A를 지시하였다. 전류계 A2A_2의 내부저항은 몇 Ω인가?
A₁A₂0.02Ω

1

0.15

2

0.12

3

0.05

4

0.08

해설

전류계 A2A_2와 0.02Ω 저항이 서로 병렬로 접속된 구조이다. 전체 전류 25A 중 A2A_2로 5A가 흐르므로 0.02Ω 쪽에는 255=2025-5=20 A가 흐른다. 병렬이므로 두 소자의 전압강하가 같다.
0.02Ω의 전압강하는 20×0.02=0.420\times0.02=0.4 V이고, 이것이 A2A_2 양단 전압과 같으므로 RA2=0.45=0.08R_{A_2}=\dfrac{0.4}{5}=0.08 Ω, 정답은 ④ 0.08이다.