최고 눈금 50mV, 내부 저항이 100Ω인 직류 전압계에 1.2㏁의 배율기를 접속하 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 1회차

최고 눈금 50mV, 내부 저항이 100Ω인 직류 전압계에 1.2㏁의 배율기를 접속하면 측정할 수 있는 최대 전압은 약 몇 V인가?

1

3

2

1,200

3

600

4

60

해설

전압계의 최대 눈금에서 흐르는 전류(전류감도)는 I=50mV100=0.5I = \dfrac{50\,\text{mV}}{100} = 0.5 mA로 일정하며, 배율기 저항을 직렬로 접속하면 이 전류가 내부저항과 배율기에 함께 흐른다.
측정 가능한 최대 전압은 V=I(Rv+Rm)=0.5×103×(100+1,200,000)600V = I(R_v + R_m) = 0.5\times10^{-3}\times(100 + 1{,}200{,}000) \approx 600 V이다.