실내 화재 시 발생한 연기로 인한 감광계수 (m1)(m^{-1})와 가시거리에 대한 설명 중 틀린 것은?

1

감광계수가 10일 때 가시거리는 0.2~0.5m이다.

2

감광계수가 0.3일 때 가시거리는 15~20m이다.

3

감광계수가 0.1일 때 가시거리는 20~30m이다.

4

감광계수가 1.0일 때 가시거리는 1~2m이다.

해설

틀린 설명은 감광계수가 0.3일 때 가시거리는 15~20m라는 것이다.

감광계수 CsC_s 와 가시거리는 반비례한다.

일반적으로 감광계수 0.1m10.1\,\text{m}^{-1} 일 때 가시거리 20~30m(화재 초기),
0.3m10.3\,\text{m}^{-1} 일 때 약 5m,
0.5m10.5\,\text{m}^{-1} 일 때 약 3m,
1.0m11.0\,\text{m}^{-1} 일 때 1~2m,
10m110\,\text{m}^{-1} 일 때 0.2~0.5m(최성기)로 정리된다.

따라서 감광계수가 0.3일 때 가시거리 15~20m라는 설명이 틀린 것이다. 감광계수 0.3에서의 가시거리는 약 5m이며, 15~20m는 오히려 0.1~0.2 수준의 값에 해당한다. 감광계수가 10일 때 0.2~0.5m, 0.1일 때 20~30m, 1.0일 때 1~2m라는 나머지 설명은 모두 옳다.