실내 화재 시 발생한 연기로 인한 감광계수 (m^{-1})와 가시 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 1회차
실내 화재 시 발생한 연기로 인한 감광계수 와 가시거리에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
감광계수가 10일 때 가시거리는 0.2~0.5m이다.
2
감광계수가 0.3일 때 가시거리는 15~20m이다.
3
감광계수가 0.1일 때 가시거리는 20~30m이다.
4
감광계수가 1.0일 때 가시거리는 1~2m이다.
해설
틀린 설명은 감광계수가 0.3일 때 가시거리는 15~20m라는 것이다.
감광계수 와 가시거리는 반비례한다.
일반적으로 감광계수 일 때 가시거리 20~30m(화재 초기),
일 때 약 5m,
일 때 약 3m,
일 때 1~2m,
일 때 0.2~0.5m(최성기)로 정리된다.따라서 감광계수가 0.3일 때 가시거리 15~20m라는 설명이 틀린 것이다. 감광계수 0.3에서의 가시거리는 약 5m이며, 15~20m는 오히려 0.1~0.2 수준의 값에 해당한다. 감광계수가 10일 때 0.2~0.5m, 0.1일 때 20~30m, 1.0일 때 1~2m라는 나머지 설명은 모두 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.