모두CBT

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른… | [소방설비기사(전기) 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 3회차

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 감지기의 설치 제외 장소가 아닌 것은?

1

목욕실·욕조나 샤워시설이 있는 화장실·기타 이와 유사한 장소

2

고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소

3

부식성가스가 체류하고 있는 장소

4

실내의 용적이 20m320m^3 이하인 장소

해설

감지기 설치 제외 장소가 아닌 것은 실내의 용적이 20m320m^3 이하인 장소이다.

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에서 정한 감지기 설치제외 장소는 다음과 같다.

  • 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소
  • 헛간 등 외부와 기류가 통하여 유효하게 감지할 수 없는 장소
  • 부식성가스가 체류하는 장소
  • 고온도·저온도로서 감지기 기능이 정지되기 쉽거나 유지관리가 어려운 장소
  • 목욕실·욕조나 샤워시설이 있는 화장실 등
  • 파이프덕트 등으로서 2개층마다 방화구획되었거나 수평단면적이 5m2 이하인 것
  • 먼지·가루·수증기가 다량 체류하거나 주방 등 평시 연기가 발생하는 장소(연기감지기에 한함)
  • 프레스공장·주조공장 등 화재위험이 적고 유지관리가 어려운 장소

따라서 목욕실·욕조나 샤워시설이 있는 화장실 등, 고온도·저온도인 장소, 부식성가스가 체류하는 장소는 모두 제외 장소에 해당하지만, 실내의 용적이 20m320m^3 이하인 장소는 위 기준에 없는 항목이므로 감지기 설치 제외 장소가 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 21년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기