모두CBT

회로에서 저항 20Ω에 흐르는 전류(A)는?5Ω+−20V5A20ΩI | [소방설비기사(전기) 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 3회차

회로에서 저항 20Ω에 흐르는 전류(A)는?
5Ω+−20V5A20ΩI

1

0.8

2

1.8

3

1.0

4

2.8

해설

20Ω에 흐르는 전류는 1.8A이다.

20V 전압원과 5Ω의 직렬 가지, 5A 전류원, 20Ω이 모두 같은 두 노드 사이에 연결되어 있으므로 절점해석을 적용한다.

상단 절점전압을 V라 하면
V−205+V20=5\dfrac{V-20}{5}+\dfrac{V}{20}=5
정리하면
0.25V=90.25V = 9
이므로
V=36V = 36 V

따라서 20Ω에 흐르는 전류는
I=3620=1.8I=\dfrac{36}{20}=1.8 A

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.