모두CBT

소화약제로 사용되는 물에 관한 소화성능 및 물성에 대한 설명으로 틀린 … | [소방설비기사(전기) 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 3회차

소화약제로 사용되는 물에 관한 소화성능 및 물성에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

비열과 증발잠열이 커서 냉각소화 효과가 우수하다.

2

물(100℃)의 증발잠열은 439.6kcal/g 이다.

3

물의 기화에 의한 팽창된 수증기는 질식소화 작용을 할 수 있다.

4

물(15℃)의 비열은 약 1cal/g·℃ 이다.

해설

물(100℃)의 증발잠열은 약 539cal/g (=539kcal/kg)이므로 '439.6kcal/g'는 값과 단위가 모두 잘못되어 틀린 설명이다. 물은 비열이 약 1cal/g·℃ 로 크고 증발잠열도 커서 냉각소화 효과가 우수하며, 1L의 물이 기화하면 약 1,700배로 팽창해 산소 농도를 낮추는 질식효과도 얻는다. 따라서 물의 소화성능 및 물성에 대한 설명 중 틀린 것은 물(100℃)의 증발잠열이 439.6kcal/g 이라는 설명이다.