비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른… | [소방설비기사(전기) 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 2회차
비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 단독경보형감지기의 시설기준에 대한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
단독경보형감지기는 바닥면적이 ( ㉠ )를 초과하는 경우에는 ( ㉡ )마다 1개 이상을 설치하여야 한다.
1
㉠ 100, ㉡ 100
2
㉠ 100, ㉡ 150
3
㉠ 150, ㉡ 200
4
㉠ 150, ㉡ 150
해설
단독경보형감지기는 바닥면적이 150m 초과 시 150m마다 1개 이상 설치한다.
비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준은 단독경보형감지기를 각 실마다 설치하되 바닥면적이 150m를 초과하는 경우에는 150m마다 1개 이상 설치하도록 규정한다. 따라서 ㉠은 150, ㉡도 150이다.
이때 실이란 이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30m 미만이고 벽체 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호 유통되는 경우 이를 하나의 실로 본다.