모두CBT

회로에서 저항 5\Omega의 양단 전압 V_R(V)은?5Ω+VR−3V… | [소방설비기사(전기) 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 2회차

회로에서 저항 5Ω5\Omega의 양단 전압 VR(V)V_R(V)은?
5Ω+VR−3V+−1A

1

8

2

3

3

-2

4

-5

해설

회로는 3V 전압원–5Ω–1A 전류원이 하나의 폐로에 직렬로 연결된 형태이므로, 회로 전류는 전류원이 1A로 강제하며 전압원 3V는 전류 크기에 영향을 주지 않는다.

따라서 저항 양단 전압의 크기는
V=IR=1×5=5V=IR=1\times 5=5
V이고, 실제 전류 방향이 그림에 표시된 VRV_R의 +·− 극성과 반대(전류가 − 표시 쪽에서 들어와 + 표시 쪽으로 나감)이므로 부호가 음이 된다.

즉 저항 5Ω5\Omega의 양단 전압은 VR=−5V_R=-5V이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.