모두CBT

자동화재속보설비 속보기의 예비전원을 병렬로 접속하는 경우 필요한 조치는? | [소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차

자동화재속보설비 속보기의 예비전원을 병렬로 접속하는 경우 필요한 조치는?

1

접지 조치

2

계속충전 유지조치

3

자동 직류전환 조치

4

역충전 방지 조치

해설

자동화재속보설비 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에서 예비전원을 병렬로 접속 하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치 를 강구하도록 규정하고 있다. 전지를 병렬 연결하면 전압이 낮은 쪽으로 전류가 흘러 들어가 역충전·발열이 생길 수 있기 때문이며, 따라서 예비전원을 병렬로 접속하는 경우 필요한 조치는 역충전 방지 조치이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.