비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 절연저항 시험부… | [소방설비기사(전기) 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 22년 2회차
비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 절연저항 시험부위의 절연내력은 정격전압 150V 이하의 경우 60Hz의 정현파에 가까운 실효전압 1,000V 교류전압을 가하는 시험에서 몇 분간 견디는 것이어야 하는가?
1
30
2
60
3
10
4
1
해설
비상콘센트설비의 절연내력 시험기준에서 정격전압 150V 이하인 경우 60Hz 정현파에 가까운 실효전압 1,000V의 교류전압을 가하여 1분간 견디는 것이어야 한다. 따라서 견뎌야 하는 시간은 1분이다. 정격전압이 150V를 초과하는 경우에는 시험전압을 V로 가하며, 이때에도 견디는 시간은 동일하게 1분이다.