단상변압기의 권수비가 a=8이고, 1차 교류전압의 실효치는 110V이다… | [소방설비기사(전기) 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 22년 2회차

단상변압기의 권수비가 a=8a=8이고, 1차 교류전압의 실효치는 110V이다. 변압기 2차 전압을 단상 반파 정류회로를 이용하여 정류했을 때 발생하는 직류 전압의 평균치는 약 몇 V인가?

1

6.19

2

6.88

3

6.39

4

6.29

해설

직류 전압의 평균치는 약 6.19V이다.

2차 전압 실효치는
V2=1108=13.75V_2=\dfrac{110}{8}=13.75
V이다.

단상 반파 정류의 직류 평균전압은
Vdc=2 V2π=0.45 V2V_{dc}=\dfrac{\sqrt{2}\,V_2}{\pi}=0.45\,V_2
로 구하며, 대입하면
Vdc=0.45×13.75≈6.19V_{dc}=0.45\times13.75\approx6.19
V이므로 직류 전압의 평균치는 약 6.19V이다.